18 12
发新话题
打印

请教一个问题:自流平地面用什么清理好

本主题由 nacy 于 2008-7-22 08:03 AM 移动

请教一个问题:自流平地面用什么清理好

我车间自流平地面由于双锥发生问题,导致一批料卸到地上,地面发黄,请教如何处理,那位有经验呀?现在我用水大洗了几天,效果一般,用普通的洗衣粉等也无明显作用。

TOP

用溶解料的溶剂试试,一般自流平染色很不好洗的,特别是中药溶液

TOP

建议用2楼的方法小试一下,如有效果再使用。
窗口看世界

TOP

一般情况是没有办法恢复原色了,清洗是徒劳的,不要做溶剂试验了,可能会破坏地面的光洁度,到时候还是要切掉一块,重新补还是有接缝和色差的.

TOP

房间不大的话建议重新做一遍,或是在设备附近换另一种颜色再做一遍。

TOP

胖老师好久没有露面了吧,能问一下胖老师工作年数吗?

TOP

4 楼 5楼说得没错。就是纯化水滴在地面上时间长了也会有顔色的变化的。清洗是徒劳的。
上善若水,厚德载物

TOP

回复 6# ronghuashu 的帖子

13年了

TOP

这么多年应该是制药行业的高级专家了,我当时做灭菌柜的验证就搜到了胖老师的帖子,收获挺多,我接触无菌药品才一年多,还有好多知识要学习,虽然把灭菌柜的验证做完了,可是热分布数据还是没有达到理想的效果,不知该如何做,觉得温度太不稳了。

TOP

引用:
原帖由 ronghuashu 于 2008-7-19 22:43 发表
" b: ?/ P6 a$ C2 |/ |/ f- x- {4 f; ~这么多年应该是制药行业的高级专家了,我当时做灭菌柜的验证就搜到了胖老师的帖子,收获挺多,我接触无菌药品才一年多,还有好多知识要学习,虽然把灭菌柜的验证做完了,可是热分布数据还是没有达到理想的效果,不知 ...
4 e, \2 {- e5 t% o
指干热灭菌柜么?如果是,应留意一下你的装载方式.装载方式和设备结构对热分布影响非常之大.
窗口看世界

TOP

是新华的湿热脉动真空灭菌柜,空载时温度就很不稳,我也不知道温度应该在121度以上多少,上限有没有规定?

TOP

引用:
原帖由 ronghuashu 于 2008-7-20 19:43 发表 # e9 P+ G2 N! K8 s$ }7 E
是新华的湿热脉动真空灭菌柜,空载时温度就很不稳,我也不知道温度应该在121度以上多少,上限有没有规定?
, a" \% j$ N9 ]
能将你具体情况说说么?就对蒸汽压力灭菌柜而言,其空载温度分布应该是很好的。各点平均温差应在1度以下
窗口看世界

TOP

把探头分布好后,当灭菌柜进入灭菌阶段后,蒸汽是间断进入的,当蒸汽进的瞬间,探头温度就能上到很高,然后慢慢的降,降到121度多点,然后又进气,探头温度就会再次升高,就这样来回的循环。

TOP

引用:
原帖由 ronghuashu 于 2008-7-20 20:50 发表 ' M! A2 q& ]+ u
把探头分布好后,当灭菌柜进入灭菌阶段后,蒸汽是间断进入的,当蒸汽进的瞬间,探头温度就能上到很高,然后慢慢的降,降到121度多点,然后又进气,探头温度就会再次升高,就这样来回的循环。
( _3 N8 F9 g+ {% j从你所描述的的情况看:并没有说到各点温度分布的差异,而是同点不同时间段的差异。这与灭菌柜设计中他的温度控制精度设计有关。此外,就灭菌柜的原理上,在进入保温灭菌阶段后,其蒸汽肯定是间断进入腔室的。只是其间断时间如何控制却是门技术了。如果需要,你们可以在采购设备中特别注明要求的控制精度。
. n2 [% k, e5 \! o% z因这个原因,同点不同时间段上温度是不完全相同的。你们需要根据实际的温度确定该温差是否可以接受。此外,关注最低温度与你设置温度的差异
窗口看世界

TOP

看你的工艺要求了 ,如果是overkill,对温度无所谓的话,超高的温度也是可以接受到的。如果对温度的均一性要求很高的话,建议找厂家看看,箱体内部的纯蒸汽管路末端的散流器是不是合理,它的作用是把纯蒸汽均匀分布再箱体内部的。新华的柜子还不错,应该能够达到正负一度的波动,我使用了他们将近20台,只有极少的时候会有较大的波动,但也是再正负2度的范围内。
5 F* o' A% N. l: u% i对于器具灭菌的柜子,标准可以放宽。对于物料灭菌(例如培养基)的柜子,要求就相对严格一些。

TOP

 18 12