返回列表 回复 发帖

洁净区环境消毒效果验证方案 讨论

再验证方案 WK :~  2 X9 N9 F( T6 h0 Q" v" J6 t2 ^
FWT8S]t  
" a0 n# i/ e8 X  I&?E z ^Kf?  
$ C. e  c8 D" Q6 A8 T! [+ U: SrkM'W %Y'  2 J0 Y4 _0 m  g! d9 s% a) w5 m) b
验证项目    方案编号 r!,YvnC56  2 E6 |. G* R' N. h/ d# }
洁净区环境消毒效果验证方案    LR{@rHG  0 c3 r: }2 A) O; d
@jV%&9O  ; `3 c  |; g6 |
gN7<v?Td#  0 G* X% x! i* g! g
+^{\\mA%  
9 f+ i$ g% L; P9 YkV08lzFW  7 {/ y3 R$ F% `
制订:                        日期:      年  月  日 H=+s!?2  9 I1 K9 Z! w  |4 A( _- N6 ]
T$=>n0!/*  % G/ G7 c. D3 Q8 W* X3 _, j, `
审核:                        日期:      年  月  日 69W3lG  
. b0 ^5 b+ j: }% C0 Q2 A# J$ JR{*%lH  - t& q- ?5 r! W2 R  e- F% o
批准:                        日期:      年  月  日 _<<c_+b&  
% V3 E, }3 p3 ETdaU|L  
. B7 P. M0 z' k9 I+ Fq__V;77  ) Q" d4 q$ M1 Y5 @4 G0 q
2z'vFq}$  ( L! Y. Q/ D! E" s
 !)dd)  ( L9 x) a+ C. h! E, T* v, m
目录 |F^6OY1  
; U- g7 @( A& t, |, e8 u1.概述 F&Y"`Jxi  
) n5 t" ?+ g' j+ c2.验证目的 `(grOh\U  
. M$ b! o1 Z( ^! q  |7 J3.验证主要人员及职责分工 ??;m5<x  & r6 d" a* y8 ]4 w
4验证范围 )/^[AF|}3  3 i1 ^( V' R' i9 ?6 h8 A
5.验证准备工作 b.LP-,>~  
% [( {# M/ S9 I: [  c( |6.验证方法及内容 Du)@@  4 K7 `. P/ h6 E# l+ L; T( o: O
7.验证可接受标准 ~A{6VV5lS  $ y. _5 g( h. g- O" ~3 s
8.验证进度按排 .Pd~):5  
3 o/ w( F! j9 l3 o9.验证结果评定 )f%<fu'  
. O) ]% ]$ S2 ]1 U; A; D10.附表 uM]b4 )  
1 F  D: C; {5 W' I. V* ]_1、概述:  ]R8Xa0t  4 Y+ x0 g" M+ p8 q
臭氧是一种广谱高效灭菌剂,具有强烈杀菌消毒作用。在常温、常压下分子结构不稳定,很快自行分解成氧(O2)和单个氧原子(O),后者具有很强的活性,对细菌有极强的氧化作用,臭氧氧化分解了细菌内部葡萄糖所必须的酶,从而破坏其细胞膜,将它杀死。多余的氧原子则会自行重新结合成为氧分子(O2),不存在任何有毒残留物,为无污染消毒剂。我们公司现采用CF—K系列臭氧发生器对各生产车间洁净室(区)进行消毒。 G9GpQV-T`6  8 D  u6 X) b. U% f: A8 u" X
m)sYX=Qw  ; y! R1 n% Q) L0 {! ~4 L0 h
2. 验证目的:通过对在一定的时间洁净室(区)内臭氧浓度的测试,验证在规定的时间内洁净区各洁净间臭氧浓度是否达到标准规定;通过微生物挑战性试验,确定在一定时间内臭氧对洁净室(区)的灭菌效果。 Jh1!|D7+  
8 _. b; c3 B$ @( bEKD#TOV  5 P( [+ _) I, e
3.验证主要人员及职责分工 MO ,?5  
5 P2 l, D' h3 S部门    姓名    职责 k]h;  
( }+ E) p& a( \. m  R总经理        负责验证方案及报告的批准 {DQ (bX    @3 _7 d# O& H9 x4 T4 q9 F
生产副总        负责审核验证方案及报告 lNb%,:<EF}  
8 D( Q5 _6 |+ a+ a( P- m" F. a质量副总        负责审核验证方案及报告 -Q!~f1%  : Z& S, ?1 }# X6 j5 S, d; k. x
生产技术部        验证小组组长,负责组织实施验证方案 = ?;:X $K  
' z3 V  [  j# e& R  ~' D, R生产技术部        负责起草验证方案及制剂验证中数数据的收集、整理。 b&P 9w$2h  
% v7 A+ k' ~' B: ^0 W5 E综合制剂        负责制剂验证的组织及实施 \\z8hskmt  ( D. T0 d$ c2 w5 _+ Q# _/ \" \
提取        负责提取、前处理验证的实施及过程中说数据的收集、整理。 V-0VPn){  
6 B8 h7 G# y* \, I质保部        负责组织验证全过程的监控及取样 5Wl[?6  
6 O6 f" n4 V% C, K质保部        负责验证过程的监控及取样 ov;k#  # @/ B  j! o) A5 B( O7 ~
化验室        负责样品的检测 -sj?s1/*  
  [8 e+ c) n4 |工程部        负责臭氧发生器的正常运行和洁净区臭氧浓度检测 zM2zZ -  $ g9 r1 W6 N" z
?i2uY9%  
! ?3 ^' E" E3 r9 `/ g: i; w  A7 ~4.验证范围:综合制剂液体线、固体线、提取车间前处理洁净区、提取洁净区。 Q|#MaU  ! k$ U9 F* Y  ]. w9 m& e6 ?
_EKw 5  
& p9 f! x- H( e9 w- e8 e7 I( G/ N+ O5.验证准备工作: r>5Ai0(TG  
) p% ]& R9 z$ W# l* M" E  生物指示剂;金黄色葡萄球菌(6538株)(菌液浓度1×107个/ml)、配制营养琼脂培养基、灭菌平皿、纯化水、20%碘化钾溶液、1.000mol/L Buh8_$) P  * D5 l, ~: v6 ?( x& G& U9 t
硫酸溶液\硫代硫酸钠滴定液化(0.0010mol/L)\淀粉指示剂、锥形瓶、采样器、滴定管。 I@,*|Cco  % M( {7 c0 v, Y1 {/ P! n2 v
6. 验证方法及内容 q#Q kWT1T  7 ~; `" i: `8 p6 z
6.1臭氧浓度的验证: j l6M1[Z#  ) R) x8 m. W8 u( N* b0 K! Q
6.1.1.开启净化空调机组和臭氧发生器60分钟或90分钟后(不在同一天进行),分别在洁净室远离送风口选择三处测定臭氧浓度, 'Uz)=&:we  8 `/ r" \( w$ T, A, B
记录于附表一。 E&eYK<;  8 N/ k3 ~+ I1 D! W" ^9 M3 Z1 J1 [
6.1.2测试方法: 5628/ m   
9 d+ u3 X' e6 k6.1.2(一)化学滴定法 khsscE-  
) }. J, K; y/ R& r(1)向锥形瓶中加纯化水100ml,再加入20%KI溶液20ml,然后再加入纯化水250ml,盖塞后混匀。 7,#3 -BnAd  - o* V; ~: Z! y' \4 I; r
(2)开启采样器,置换排气,再准确采取2L臭氧化气,充分混匀。取下瓶塞,加入1.000mol/L的H2SO4溶液5ml,混匀后放置。放置10min后加0.5 %,淀粉指示剂1ml,混匀。待反应至浅黄色时,用硫代硫酸钠滴定液(0.0010mol/L)滴定至无色。计算:  Er4}+'$dB  
) N6 H& m8 L# ^  o  v. }4 d                      M×V×48.00 oGaI8Cz  
  [- h3 O0 D& _. E3 `2 g1 l1 Q臭氧浓度(mg/L)=                      M3R~i  
( M8 F8 u, ^; m3 u$ `                      2 ×2× 1000                                              3Omq,MqC  / c2 y9 N# E* e! N
$GrEeH/  6 B& @; X/ k" W3 v
. X~Uz  9 Q3 @2 K, `: I6 B: Q8 Q9 s+ c5 }5 B
式中:M为 Na2S2O3克分子浓度:V为Na2S2O3消耗的毫升数。 @$SJud2H  
5 B, E! l9 o% v" X4 R6.1.2(二)仪器检测法 P'm+}p  
" I; V% a# l% g(1)提前将臭氧浓度检测仪放入规定区域,接通电源预热。 8EuQu8oek  
% M& r, q" R/ X9 _5 V% r+ s(2)达到臭氧开启的规定时间后,测试人按照规定进入相应的房间,开启臭氧浓度检测仪,将检测仪探头打开,稳定的暴露在被选定的环境空间中,准确记录仪器所显示的数据。 %IVq _ h@M  
/ t0 g0 P. B' L(3)测试结束后,关闭仪器电源,测试人立即按照规定离开洁净区。 CP`8r#3  & F9 z8 z$ P0 [: H6 i; s
6.2灭菌效果验证 \#s5O$kB  
2 H& g* \, C) r2 O6.2.1微生物挑战性试验: -#u1n:W=  
2 ^9 R5 z0 X- n8 U7 `1 t6.2.1.1吸取菌液0.5ml于平皿内,分别摆放在洁净室远离送风口处的地(台)面上(选择三处),打开平皿盖,同时关闭空调的新风阀,开启臭氧发生器60分钟或90分钟(不在同一天进行)。在灭菌停机后30分钟取出平皿,倒入15ml培养基,于30~35℃培养48小时,观察结果并记录于附表二。 Pq)V)sb^  
; W( r; L, y2 w0 c5 n0 b3 Q! }) d7 J微生物挑战性试验的同时做空皿对照(不经过臭氧灭菌,其余同上)。 9!,sEbGJ  - d0 ^/ \1 C5 e* i4 n3 b& W( D
6.2.2涂抹验证 d84^08{  8 _* p% ?4 Z8 F, D+ s% _
6.2.2.1涂抹取样方法 jt N{fk  " E% D& E, u: y  O$ \+ x
用含有乙醇(水、生理盐水)的脱脂棉签擦拭25平方厘米区域面积,做微生物检查应先对镊子、棉签进行消毒处理,用镊子取棉签在生理盐水中湿润,用4个棉签共擦拭取样100平方厘米 ^ho@,z_  
* S9 R0 P4 R4 d3 r' }. w微生物检测:将取样后4个棉签放于无菌生理盐水20ml中,用超声波洗涤2分钟,取洗涤水进行微生物检查。用琼脂培养基,倒入培养皿中。取棉签洗涤水0.1 ml均匀涂布在每个培养皿的培养基上,各接种10个培养皿,30—37℃培养8小时,观察菌落数,将每个培养皿菌落总数相加,每个棉签菌落数=(菌落数总和x总体积)/4。 m90.{$|%  ' F) g$ ^/ J' f
6.2.2.2涂抹部位 BOVC'FHQ  
7 T# X. U1 u9 I; ]* i- B1 n设备内外表面及墙壁(三个样)。涂抹结果记录于附表三。 :J>#N F  
) U2 f/ `: ]& S6 O4 E" j7.验证可接受标准: R40dGl[  
! E* A: q8 ]8 Y" N- d臭氧发生器开启60分种或90分钟时洁净室(区)内各洁净间臭氧浓度不小于10ppm。臭氧发生器开启60分钟或90分钟时洁净室(区)内微生物全部杀死。 )<}bZ33d  
, m  h, P: d3 Y) E[v`t*| `S  6 J' G8 k( I, M7 `& ~
8.验证进度安排: 
* a. D" Y4 G' C9验证结果评定: LQJKsB  6 u' X  ]& ?9 ?
验证小组负责根据验证情况,作出评定,写出验证报告。. {.
验证可接受标准: R40dGl[  
5 |9 ^3 H; r3 t2 Z8 g) q7 Q$ {! _& B臭氧发生器开启60分种或90分钟时洁净室(区)内各洁净间臭氧浓度不小于10ppm。
! w% Y. B6 x- b. [1 d, S
3 ^0 e3 Q7 \2 i, S- n6 J/ S$ n验证方案中这个可接受标准不能是可选择的,这时你要验证的是你已经确定了的SOP能达到你预期的效果,所以这个时间应该是确定的,60分钟
窗口看世界
另建议做个预实验,臭氧消毒的效果往往不如人们想象,10的7次方的菌浓度的微生物真能杀灭否,值得考虑?
窗口看世界
撇开文件可行性不谈,就验证文件的格式和内容提点意见.
5 g1 Q$ }' L5 f: s% S( t8 c1、该验证程序过于简单,臭氧开启前的一些确认工作没有描述,这些很可能是实际操作中影响消毒效果的关键因素,如环境的状态,生产完成后清洁状态?另环境的条件,如温度,湿度等。
9 F8 x; G# x: M: }' C! [2、该验证属于消毒工艺的验证,应对工艺的变量和关键参数进行检查,评价并确认,如臭氧发生器的型号,臭氧产生能力,消毒空间的体积、消毒前环境的温度、湿度,消毒时间等等。
窗口看世界
这里还有个遗漏的,验证中挑战实验还需要采用你日常环境监测中的污染菌进行:)4 p* q' {3 o& ]3 y5 `
. m( R) n9 ~& O% L0 \* g- U
呵,占个今天第一贴:)
窗口看世界
楼上的建议不错,不过楼主的帖子能否编辑的好一点,这么多天书代码让人看的很不舒服.