返回列表 回复 发帖

[求助]关于空调系统的问题

现在我们想过FDA的认证,很多问题多不是很明白,今后开展每日一问来烦烦大家,哈哈,今天先问空调系统,因为空调系统是检查的重点

1、冷冻水是什么时候对风进行冷却的?是在新风进入初效之前?还是在初效和鼓风机之间?还是在鼓风机和中效之间?为什么要这样设计?

2、回风在什么时候进入?我记得应该是在初效和鼓风机之间,回风要降温除湿吗?从这里来看对于冷却应该是在初效和鼓风机之间

3、对于空调系统的温湿度是如何调节的?是通过控制冷冻水和蒸汽吗?那各个房间的温湿度又怎么调?因为各个房间的人员不同、机器不同,所以散发的热量和水器是不同的,怎么进行控制呢?

4、初效和中效有什么区别?材质各有什么不同?对安装的层数有什么要求?

5、每个房间的送风量和换气次数怎么规定的?设计图纸上的风量是指最大送风量?

在药物合成的痛苦中寻找快乐;将我的我的快乐和大家分享。
试着回答一下:
以下是引用杨惟善在2006-12-1 11:20:59的发言:

现在我们想过FDA的认证,很多问题多不是很明白,今后开展每日一问来烦烦大家,哈哈,今天先问空调系统,因为空调系统是检查的重点

1、冷冻水是什么时候对风进行冷却的?是在新风进入初效之前?还是在初效和鼓风机之间?还是在鼓风机和中效之间?为什么要这样设计?

答:一般是在初效和鼓风机间或鼓风机和中效间。

2、回风在什么时候进入?我记得应该是在初效和鼓风机之间,回风要降温除湿吗?从这里来看对于冷却应该是在初效和鼓风机之间

答:回风进入在新风和初效间,如果回风有粉尘,建议在进入前先做一个过滤处理。回风的降温除湿一般是与新风一起处理,如果有这种需要的话,可以单独设。

3、对于空调系统的温湿度是如何调节的?是通过控制冷冻水和蒸汽吗?那各个房间的温湿度又怎么调?因为各个房间的人员不同、机器不同,所以散发的热量和水器是不同的,怎么进行控制呢?

答:通过冷冻水降温或是蒸汽加热来进行温度调节,也可以进行部份的湿度调节,冷冻水的湿度调节作明显一些,如果需要增湿一般有专门的加湿装置。如果不同的主房间有不同的温湿度要求,则可通过单独的热交换或除湿增湿机来实现。产生水汽和热量的房间一般会有单独的抽风装置和降温设施。

4、初效和中效有什么区别?材质各有什么不同?对安装的层数有什么要求?

答:初效和中效的最大区别在于过滤效率不同。材质当然也不同,你自己可以找相关的国标来看,也可以看看生产厂家提供的东西。安装的层数与净化的要求有关。

5、每个房间的送风量和换气次数怎么规定的?设计图纸上的风量是指最大送风量?

答:房间的送风量和换气次数的规定与GMP要求是一致的,这个可以进行计算的。设计图纸上的最大的风量是指从送风口出来的风量,就是新风加上回风的总风量。

    胡言乱语一通,请拍砖。


请楼主看看这个是否有帮助

http://r0209.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=235&id=12151

显贵浮云去,虚名逐浪沉。淡泊心守静,抱朴我归真。

哈,杨这个每日一问里的问题不少。

1、冷冻水是什么时候对风进行冷却的?是在新风进入初效之前?还是在初效和鼓风机之间?还是在鼓风机和中效之间?为什么要这样设计?

答:如788所说,一般是在初效和鼓风机间或鼓风机和中效间。这样设计的目的更多的是从节能考虑出发。

窗口看世界

2、回风在什么时候进入?我记得应该是在初效和鼓风机之间,回风要降温除湿吗?从这里来看对于冷却应该是在初效和鼓风机之间

答:788所回答的是一种情况,即回风进入在新风和初效间,如果回风有粉尘,建议在进入前先做一个过滤处理。回风的降温除湿一般是与新风一起处理,如果有这种需要的话,可以单独设。

另也有一种是如此设计的:回风在初效后,中效前(当然需要在风机前,否则无法正常送风)。这种设计的考虑是:在洁净室内的回风口都已经安装了初效过滤器。至于回风处理,我倒不推荐与回风一起除湿处理,因为在洁净区送回风设计中,洁净室内产生高湿高温的风已经采用排风处理,不进行循环使用了,回风的温度和湿度均是符合要求的。如果将回风与新风混合后进行除湿处理,倒可能影响新风的相对湿度从而影响除湿效果。这个建议杨根据新风比例及你的除湿能力计算后综合平衡一下。

窗口看世界

谢谢大家给予的帮助,使我受益非浅。

还有就是,冷冻水和蒸汽的排布有没有先后的顺序?怎样确定他们调节阀闭的纯度呢?

在药物合成的痛苦中寻找快乐;将我的我的快乐和大家分享。

一般是冷冻水在前,蒸汽在后。这是根据冷冻除湿技术设计的。因为要想较好地去除空气中的水份,需要将空气温度降至比较低,形成露点析出水,然后在将空气升温,降低空气中的相对湿度。

窗口看世界
谢谢!我到空调机组里面去看过,确实如此。对于空调机组里面的热交换板腐蚀生锈有没有好的解决方法,是不是要进行更换,这会不会影响空气的质量?
在药物合成的痛苦中寻找快乐;将我的我的快乐和大家分享。

哈,杨的问题越来越偏了:)

防腐可以作为一门专业的学科来学习了。

对于空调机组里面的热交换板如何防止腐蚀,建议:

1、提高冷冻水或蒸汽品质(其实一般在冷冻工艺设计中,冷冻盐水配方中已经加入了防腐剂,当然也有用己二醇用做冷媒的,蒸汽中造成腐蚀性更多的是由于交换器及蒸汽管道本身材质的缘故),尽可能减低对交换器的腐蚀,但不能完全避免;

2、选用耐腐蚀的热交换器。

热交换器的腐蚀生锈不会对最终空气质量造成影响,但会降低中效过滤效率,缩短中效寿命。

窗口看世界
哈哈哈,那是因为我看到我们的热交换系统腐蚀严重,担心影响洁净空气的质量,所以才这么问的,谢谢windows的精彩回答。
在药物合成的痛苦中寻找快乐;将我的我的快乐和大家分享。
返回列表