试着回答一下: 以下是引用杨惟善在2006-12-1 11:20:59的发言:
现在我们想过FDA的认证,很多问题多不是很明白,今后开展每日一问来烦烦大家,哈哈,今天先问空调系统,因为空调系统是检查的重点 1、冷冻水是什么时候对风进行冷却的?是在新风进入初效之前?还是在初效和鼓风机之间?还是在鼓风机和中效之间?为什么要这样设计? 答:一般是在初效和鼓风机间或鼓风机和中效间。 2、回风在什么时候进入?我记得应该是在初效和鼓风机之间,回风要降温除湿吗?从这里来看对于冷却应该是在初效和鼓风机之间 答:回风进入在新风和初效间,如果回风有粉尘,建议在进入前先做一个过滤处理。回风的降温除湿一般是与新风一起处理,如果有这种需要的话,可以单独设。 3、对于空调系统的温湿度是如何调节的?是通过控制冷冻水和蒸汽吗?那各个房间的温湿度又怎么调?因为各个房间的人员不同、机器不同,所以散发的热量和水器是不同的,怎么进行控制呢? 答:通过冷冻水降温或是蒸汽加热来进行温度调节,也可以进行部份的湿度调节,冷冻水的湿度调节作明显一些,如果需要增湿一般有专门的加湿装置。如果不同的主房间有不同的温湿度要求,则可通过单独的热交换或除湿增湿机来实现。产生水汽和热量的房间一般会有单独的抽风装置和降温设施。 4、初效和中效有什么区别?材质各有什么不同?对安装的层数有什么要求? 答:初效和中效的最大区别在于过滤效率不同。材质当然也不同,你自己可以找相关的国标来看,也可以看看生产厂家提供的东西。安装的层数与净化的要求有关。 5、每个房间的送风量和换气次数怎么规定的?设计图纸上的风量是指最大送风量? 答:房间的送风量和换气次数的规定与GMP要求是一致的,这个可以进行计算的。设计图纸上的最大的风量是指从送风口出来的风量,就是新风加上回风的总风量。 胡言乱语一通,请拍砖。
|